TRANSLATE
Multumim!
Publicitate




Recomandari
W10

RO-
DATASAT

Service TV

Softuri TV

Parteneri




DTH - receptie TV satelit

Depanare Grup

e-Decodare Grup













Ремонт аппаратуры (схемы, справочники, документация)


Publicitate



Top postatori
Costin (4056)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
titus08 (737)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
stanley (728)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
BUGHIU (633)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
Florinel TV (272)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
fox (248)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
ionica68 (109)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
nicumicu47 (103)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
schiopuion (85)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
coconut (85)
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 

Cei mai activi postatori ai lunii
Costin
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
coconut
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
Florinel TV
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
fox
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
ovanescu
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
Nicola0
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
ctepeo
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 
repotek
Problema viessmann 7416003-1 I_vote_lcapProblema viessmann 7416003-1 I_voting_barProblema viessmann 7416003-1 I_vote_rcap 

Google PageRank
Powered by MyPagerank.Net
Informatii trafic
Google bot
Schimb

Problema viessmann 7416003-1

In jos

Problema viessmann 7416003-1 Empty Problema viessmann 7416003-1

Mesaj Scris de Alexxandru la data de Dum 4 Noi 2018 - 14:52

Am o problema cu aceasta automatizare de la viessmann, apare eroare de supraincalzire și nu funcționează. Am verificat senzorul și termostatul care se ocupa de aceasta eroare și este în regula. O ideea de unde ar putea fi?
P. S. Câteodată mai funcționează o zi sau doua, fără sa ii fac nimic.

Alexxandru

Numarul mesajelor : 2
Varsta : 23
Localizare : Suceava
Data de inscriere : 04/11/2018

Sus In jos

Problema viessmann 7416003-1 Empty Re: Problema viessmann 7416003-1

Mesaj Scris de titus08 la data de Dum 4 Noi 2018 - 20:31

Poate fi o problemă de soft.
  Dar, ținând cont de faptul că și variațiile tensiunii de referință provoacă același defect ca defectarea senzorului sau termostatului (senzor? termostat? ) ar trebui verificată sursa de alimentare, dacă tensiunea din secundar este filtrată corespunzător (cu osciloscopul), sau dacă în primar condensatorul de pe tensiunea de 300V este bun.(un condensator uscat provoacă modularea în amplitudine a tensiunii de ieșire, etc).
titus08
titus08
Moderator
Moderator

Numarul mesajelor : 737
Varsta : 49
Localizare : Bucuresti
Stare de spirit : super-ultra-expert
Data de inscriere : 12/02/2017

Sus In jos

Problema viessmann 7416003-1 Empty Re: Problema viessmann 7416003-1

Mesaj Scris de Alexxandru la data de Dum 9 Dec 2018 - 23:09

Știți cum se numește piesa albastra de pe placa? Face zgomote ciudate atunci când pornește ventilatorul. Sau știți de unde pot cumpăra alta?

Alexxandru

Numarul mesajelor : 2
Varsta : 23
Localizare : Suceava
Data de inscriere : 04/11/2018

Sus In jos

Problema viessmann 7416003-1 Empty Re: Problema viessmann 7416003-1

Mesaj Scris de titus08 la data de Mar 11 Dec 2018 - 19:00

Este transformatorul de alimentare.
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
titus08
titus08
Moderator
Moderator

Numarul mesajelor : 737
Varsta : 49
Localizare : Bucuresti
Stare de spirit : super-ultra-expert
Data de inscriere : 12/02/2017

Sus In jos

Problema viessmann 7416003-1 Empty Re: Problema viessmann 7416003-1

Mesaj Scris de Continut sponsorizat